Powerwall 2, funzione Blackout e Isola

Pagina 1 / 7

(@francesco672)
Eminent Member Registered
Registrato: 11 mesifa
Post: 34
Topic starter  

Ciao, ho una Powerwall 2 accoppiata con 1 invertere Solaredge e 8.6 kw di pannelli Sunpower. A causa delle frequenti interruzioni della rete nella mia zona (casa isolata) ho scelto Powerwall 2 per assicurarmi una alimentazione standalone per ore se non per giorni.
Non va. La batteria scarica regolarmente ma la carica dei pannelli non viene accettata, l'impianto stacca e riattacca in continuazione ogni 5-10 minuti. Sentita la Solaredge (inverter) la causa sembra essere la variazione della frequenza nella tensione a valle provvista dal Gateway Tesla, l'inverter se ne accorge e stacca limpianto. Solaredge esclude la garanzia sul prodotto in queste condizioni d'uso, impossibile restare senza rete per più di 5 minuti.
L'installatore, nota azienda della provincia di Torino, non sa che pesci pigliare...
Sono molto preoccupato ho speso 38.000 per niente? Chiedo a voi perchè l'esperienza dell'uso quotidiano a volte vale di più della conoscenza teorica degli ingegneri, grazie a tutti.


   
Citazione
(@jeanmarc)
Estimable Member Registered
Registrato: 3 annifa
Post: 103
 

Ciao, hai impianto monofase o trifase ?


   
RispostaCitazione
(@alphasonic)
Noble Member Moderator
Registrato: 1 annofa
Post: 1481
 

io ho inverter solaredge...batteria non powerwall altra marca....allora non ho capito cosa intendi per variazione frequenza nella tensione??!? cioè non hai i 50 Hz oppure hai una sovratensione...ti dico perché è normale che inverter oltre 245 volt stacchi....e va in protezione, cioè non ho capito il tuo problema....nel senso che quando vai ad isola usando batteria e c'è sole, il sistema comunque dopo 5 minuti salta? verifica tensione impianto se salta perché va in sovravoltaggio....solaredge prevede la possibilità di ridurre in modo dinamico la percentuale produzione forse se attivi questa funzione mantieni voltaggio sotto i 245v e risolvi...vado a spanne perché non ho esattamente capito tuo problema. comunque un installatore serio queste cose le sa benissimo 

Questo post è stato modificato 11 mesifa da alphasonic

   
RispostaCitazione
(@rudyvdw)
Noble Member Owner
Registrato: 5 annifa
Post: 1506
 

La legge in Italia non permette di auto-alimentarsi durante una interruzione.

Tranne se uno si stacca completamente della rete per sempre.

In altri paesi è permesso ma come del solito in Italia.....


   
RispostaCitazione
(@alphasonic)
Noble Member Moderator
Registrato: 1 annofa
Post: 1481
 

un sistema black out fatto bene deve prevedere stacco attacco a seconda della presenza o meno rete secondo legge. Probabilmente vado ad intuito, la batteria Powerwall ha voltaggio che risulta alto e manda in blocco inverter che nel frattempo produce dai pannelli.


   
RispostaCitazione
(@francesco672)
Eminent Member Registered
Registrato: 11 mesifa
Post: 34
Topic starter  

@jeanmarc il contatatore è un 6 kw 230v monofase, al momento non ho ancora installato con e-distribuzione il contatore di produzione (se sono in rete quello che produco e verso in rete mi viene addebitato come costo da ENEL, ma pazienza siamo solo alle prime prove di pochi giorni)


   
RispostaCitazione
(@kaspar)
Estimable Member Registered
Registrato: 12 mesifa
Post: 163
 

Pubblicato da: @francesco672

Ciao, ho una Powerwall 2 accoppiata con 1 invertere Solaredge e 8.6 kw di pannelli Sunpower.

Ciao, io ho una configurazione uguale alla tua: Powerwall 2 + inverter Solaredge con ottimizzatori e pannelli Sunpower per un totale di 10kWp. Ho un impianto trifase.

Al momento non ho nessun problema, e in più di due anni non mi ha dato nessun problema. Non molto utile come commento il mio, giusto per dire che con gli stessi componenti non ho problemi, quindi in qualche modo devono risolvere.

 


   
RispostaCitazione
(@francesco672)
Eminent Member Registered
Registrato: 11 mesifa
Post: 34
Topic starter  

@alphasonic No, il problema sembra essere questo: il Gateway Tesla usa normalmente comunicare con il/gli inverters le eccezioni di funzionamento, quando ad es. la batteria è guasta. Lo fa modificando la frequenza (nominale 50Hz) e tenendo invariata la tensione (230 V +/- 10% come la rete). All'evento l'inverter Solareldge (ma credo tutte le marche) stacca corrente dai pannelli (siamo off grid). Tutto ciò mentre Powerwall continua ad alimentare le utenze in scarica. Il problema è che la batteria non carica più, così a fine giornata ho la batteria caricata ad appena 10kwh (su 13,5 di capacità) con una produzione misurata da pannelli di addirittura 60kwh/giorno ed un consumo utenze di non più di 9 Kwh link rimosso


   
RispostaCitazione
(@francesco672)
Eminent Member Registered
Registrato: 11 mesifa
Post: 34
Topic starter  

@alphasonic PS. 'un installatore serio queste cose le sa benissimo', si hai ragione!


   
RispostaCitazione
(@francesco672)
Eminent Member Registered
Registrato: 11 mesifa
Post: 34
Topic starter  

@rudyvdw Si ho sentito anche io di questa leggenda metropolitana, ma non ho trovato articoli di legge che mi impediscano di dare corrente alle mie utenze in caso di blackout, ne come alimentazione daa FV ne come pale eoliche, turbine idroelettriche, generatori endotermici, batterie di backup. Ma io non voglio ( e non posso) staccarmi dalla rete, tutto ciò che cerco è di far star su i miei web servers (sono informatico) e possibilmente che non mi si scongeli la carne in frigo. Proprio oggi nella mia zona ci sono state 2 ore di interruzione ed è successo anche per giorni interi, e non voglio dovermi trasferire. Smile Smile


   
RispostaCitazione
(@francesco672)
Eminent Member Registered
Registrato: 11 mesifa
Post: 34
Topic starter  

@alphasonic Il voltaggio è OK, si tratta della frequenza, vedi anche le altre mie risposte.


   
RispostaCitazione
(@francesco672)
Eminent Member Registered
Registrato: 11 mesifa
Post: 34
Topic starter  

@kaspar Guarda, ogni risposta è preziosa, ti rigrazio molto per la tua testimonianza, e vorrei chiederti se hai provato il sistema in scarica ma SOPRATUTTO in carica per lunghi periodi (ore) senza riscontrare i miei problemi.


   
RispostaCitazione
(@jack_bauer)
Eminent Member Registered
Registrato: 1 annofa
Post: 35
 

Ciao. Prova a tenere staccato il contatore e a tutti gli effetti il tuo sistema deve funzionare a isola senza problemi. In questo modo capisci anche se il problema deriva dalla rete. 


   
RispostaCitazione
(@kaspar)
Estimable Member Registered
Registrato: 12 mesifa
Post: 163
 

@francesco672 Si si, il sistema funziona regolarmente. La sera la scarica della batteria non ha problemi, di giorno si ricarica pure senza problemi, quando il FV produce poco ci mette qualche ora a ricaricare la batteria e non ha mai dato problemi.

La funzione blackout pure funziona, nel mio caso ovviamente solo su una fase.

Io ho un quadro elettrico (montato sempre da chi ha messo il fotovoltaico+accumulo) tra l'inverter e il gateway tesla, con dentro un po' di cose, tra cui un dispositivo che monitora il tutto:

Tu hai un dispositivo di questo tipo? Magari sarebbe utile per capire l'eventuale problema


   
RispostaCitazione
(@francesco672)
Eminent Member Registered
Registrato: 11 mesifa
Post: 34
Topic starter  

@jack_bauer Fatto, il problema persiste, se stacchi il contatore è come mancasse la corrente dalla rete, ed il sistema va in tilt. Purtroppo non posto postare i grafici ma immaginati una sere di picchi da 0 a 5-6kw ogni 10+15  minuti con le vallate a zero che durano anche 10 minuti.


   
RispostaCitazione