Aggiornamento impianto con istallazione accumulo powerwall


(@dmdigit)
Active Member Registered
Registrato: 5 mesifa
Post: 4
Topic starter  

Buongiorno, ho appena installato una powerwall 2 su un vecchio impianto con inverter ABB da 4,85 kw.

Leggendo anche altri post in questo forum, ho visto che alcuni si lamentano per la mancata attivazione della funzione backup, cosa avvenuta anche nella mia installazione.

Per attivarla mi è stato detto che oltre al lavoro già fatto (quasi 10mila €) sarebbero da aggiungere ulteriori 2mila € per abilitare questa funzione, abilitando una linea al backup, ma che per motivi di sicurezza non viene nemmeno proposta..

Nel lavoro ho visto che è stato tirato un cavo dal gateway al pannello principale, e poi dal gateway a inverter FV e batteria.

Nell'app Tesla ci sono delle funzionalità che sembrano castrate da questa configurazione.

In sostanza quale sarebbe tutto questo ostracismo nell'abilitare questa funzione, visto che ho visto che quando la batteria e fv funzionano, non chiedono nemmeno 1 kwh alla rete.

Grazie per chi riuscirà a darmi una spiegazione tecnica, poi in se in 1 anno capita poche volte che salta la corrente, ma è solo una curiosità se in futuro mi verrebbe il pallino di sistemarlo.

Daniele


   
Citazione
(@tesla_world)
Trusted Member Registered
Registrato: 3 annifa
Post: 51
 

A mio modesto parere il problema è solo di buona volontà da parte dell'installatore.
Non amo criticare il lavoro di altri, anche io ho una impresa (informatica) e lavorare con precisione e competenza è faticoso, ma da quanto leggo sembra proprio che il tuo impianto sia stato venduto con la prospettiva "minima spesa, massima resa"

La tua PowerWall 2 è stata sicuramente installata con il Backup Gateway 2.

Hai già tutto quello che ti serve per abilitare la funzione di backup. Basta solo collegare i fili al posto giusto e ovviamente certificare l'impianto.
Il manuale installatore Tesla è molto chiaro e semplice.

Certo modificare l'impianto elettrico non è mai semplice e non è certo gratis.
Ma nel tuo preventivo cosa c'è scritto ?

Di una cosa sono certo: la frase "....per abilitare questa funzione, abilitando una linea al backup, ma che per motivi di sicurezza non viene nemmeno proposta" non corrisponde alla realtà.

Tutti quelli che leggono questo forum non sono certo sprovveduti


   
RispostaCitazione
(@dmdigit)
Active Member Registered
Registrato: 5 mesifa
Post: 4
Topic starter  

@tesla_world 

si ovviamente c'è il gateway backup 2 installato.

Io l'avevo chiesto anche ai tecnici che l'hanno istallata, e mi hanno detto che servirebbe un componente in più ... una cosa che era vera quando c'era ancora il gateway 1 se non erro.

Ho il fotovoltaico da 5 anni e avendo fatto la casa da zero all'inizio non potevo usufruire del 50 % di agevolazione fiscale, per cui all'inizio avevo istallato solo i pannelli, con il pallino di inserire più avanti la batteria.

Ora rimango perplesso perchè vedo che altri istallatori certificati pubblicizzavano la stessa installazione con il medesimo costo ma con anche la funzione "anti-blackout".

Comunque mi sono fatto mandare una mail scritta, peccato che non si può contattare TESLA direttamente, visto che ti mandano sempre agli istallatori certificati.

'' Il backup (o blackout) , è una FUNZIONE di cui solo il gateway2 è predisposto dotabile (gateway1 no) , e prevede un serie di comportamenti e opere  :

1) sistema di protezione di interfaccia tarato secondo parametri DT ;

2) seconda linea distributiva da contatore a zona batteria ;

3) diversa configurazione elettrica ; ''

Mi sembra che la cifra di 2000 € sia un modo per scoraggiare i clienti a richiederlo, visto che per qualche motivo può creare delle problematiche di funzionamento.

 


   
RispostaCitazione
(@devix)
Illustrious Member Paladino
Registrato: 7 annifa
Post: 19552
 

Pubblicato da: @dmdigit

In sostanza quale sarebbe tutto questo ostracismo nell'abilitare questa funzione, visto che ho visto che quando la batteria e fv funzionano, non chiedono nemmeno 1 kwh alla rete.

Per legge è previsto un dispositivo di sgancio dalla rete per evitare che in caso di interventi di ripristino, venga immessa energia in rete.


   
RispostaCitazione
(@marco_a)
Estimable Member Owner
Registrato: 7 mesifa
Post: 90
 

Pubblicato da: @devix

Per legge è previsto un dispositivo di sgancio dalla rete per evitare che in caso di interventi di ripristino, venga immessa energia in rete.

 

... e evitare che si fulmini qualcuno che sta lavorando sulla rete ....

 


   
RispostaCitazione
(@dmdigit)
Active Member Registered
Registrato: 5 mesifa
Post: 4
Topic starter  

@marco_a  ma avendo già il fotovoltaico già c’è questo “blocco” in uscita … o sbaglio?


   
RispostaCitazione
(@devix)
Illustrious Member Paladino
Registrato: 7 annifa
Post: 19552
 

Pubblicato da: @dmdigit

ma avendo già il fotovoltaico già c’è questo “blocco” in uscita … o sbaglio?

No, non c'è. Se salta la corrente vedrai che anche il fotovoltaico viene bloccato e rimani comunque al buio nonostante tu possa potenzialmente prendere corrente dai pannelli che producono.


   
Marco_A reacted
RispostaCitazione
(@alphasonic)
Noble Member Moderator
Registrato: 1 annofa
Post: 1481
 

@dmdigit Sono concetti diversi, se hai fotovoltaico semplice nel momento che staccano la rete per farci lavori automaticamente inverter dei pannelli smette produrre e va in standby, cioè se non "sente* presenza rete lui non immette quindi ipotetico operaio sulla rete, ha garanzia di non avere tensione. Se invece è collegato in modalità backup cioè batteria accumulo funge da 220v in assenza di rete, serve un sistema garantito che isola la casa dalla rete altrimenti il sempre solito operaio, stacca rete per farci suoi lavori ma dalla casa di Tizio escono ampere prodotti dalla sua batteria accumulo e così non può essere. Chiaramente deve essere un sistema assolutamente non fai da te e certificato da installatore competente. Se qualsiasi lavoratore di E-distribuzione si dovesse  fare male chiaramente se ne è responsabili.

Questo post è stato modificato 5 mesifa da alphasonic

   
Marco_A reacted
RispostaCitazione