un piccolo grande aiuto


(@francesco481)
Trusted Member Owner
Registrato: 6 annifa
Post: 44
Topic starter  

Buongiorno a tutti. Volevo chiedere se qualcuno di voi mi farebbe il gran favore, di postare tre foto. Mi farebbe comodo vedere come vi hanno posizionato le due pinze amperometriche, quella dentro casa e quella del fotovoltaico. In più a quali terminali del meter li hanno rispettivamente collegati.

Ieri mi hanno installato la PW2 e monitorando dall'app, i flussi di energia mi sono sembrati sballati. Figuratevi che ieri alle 21.20 mi segnalava che il fotovoltaico stava erogando 0.7 Kw. Non vi scrivo altro per il momento perchè sono impegnato. Se qualcuno vorrà farmi il favore ne sarei felice. Grazie.


   
Citazione
(@alexxx)
Noble Member Moderator
Registrato: 7 annifa
Post: 1566
 

Ciao Francesco, per prima cosa ti suggerisco di leggere il thread “energy gateway e meter”. E poi ti consiglio di farti dare una copia dello schema elettrico, che dovrebbe contenere tutte le informazioni che cerchi. 

Per i dati sballati, speriamo sia solo un problema di momentanea lentezza della connessione internet.


   
RispostaCitazione
(@francesco481)
Trusted Member Owner
Registrato: 6 annifa
Post: 44
Topic starter  

Grazie intanto. Ho letto già tutti i post che dici, lo schema elettrico l'ho controllato più volte e guardando dentro il quadro elettrico di casa, sono sempre più convinto che la pinza amperometrica sia messa al contrario. Nelle istruzioni di montaggio c'è scritto che le etichette sulla pinza vanno verso l'alto, verso la rete Enel, mentre da me sono in basso verso il magnetotermico. L'installatore per il momento, insiste nel dire che è messo bene. Per questo chiedevo le foto, in modo da avere un riscontro ed essere certo.


   
RispostaCitazione
(@alexxx)
Noble Member Moderator
Registrato: 7 annifa
Post: 1566
 

Devi scusarmi ma elettricamente sono una capra. Se per pinze amperometriche intendi le sonde che misurano il consumo e la produzione, allora io le ho in punti molto lontani dal quadro elettrico. Io vedo i cavetti partire dal meter, infilarsi in una guaina e buonanotte. Forse può darti una mano il “collega” Sbeccato che sta installando il PW2 in questi giorni.


   
RispostaCitazione
(@divh)
Illustrious Member Admin
Registrato: 8 annifa
Post: 5448
 

Ciao, se le tue "pinze amperometriche" son dei mini - toroidali si posson  girare anche i cavi di misura in uscita senza necessariamente girare gli elementi fisici. E da quanto hai descritto penso proprio siano al contrario.


   
RispostaCitazione
(@francesco481)
Trusted Member Owner
Registrato: 6 annifa
Post: 44
Topic starter  

Buongiorno a tutti.

Grazie ancora per le vostre risposte. Le pinze amperometriche, come le ho chiamate io, sono i mini toroidali come hai detto tu. Ho controllato bene ed in effetti sono messi nel verso giusto, non avevo visto il giro che fà il cavo della fase e quindi ho sbagliato (chiedo scusa). Il dubbio che fosse messo al contrario deriva dal fatto che la sera, monitorando l'app, i flussi energetici sono sballati. Come scritto in precedenza ad esempio, fotovoltaico che produce energia di sera, oppure batteria in standbye e dai flussi, il consumo di casa viene prelevato dalla rete; altro esempio: ore 00.13 batteria al 93% in carica con rete che mi fornisce 0.5Kw e ne manda 0.1 a casa e 0.4 in batteria. Potrei continuare con altri esempi ma allungherei inutilmente il tutto. In pratica, per farla breve, di giorno ieri ha avuto il normale comportamento che ci si aspetta. Fotovoltaico alimentava casa e l'eccesso andava in batteria, a batteria carica l'eccesso andava in rete. Appena arriva sera i flussi sballano completamente. Ho controllato pure da browser da pc, collegandomi direttamente alla batteria; stessa cosa, flussi che cambiano continuamente ed addirittura con il segno meno davanti. Non riesco a capire il perchè di tutto questo. L'unico dubbio che mi viene in mente adesso è che magari possa essere dovuto al fatto che ci sia poco assorbimento ed i toroidali non sono precisi o che vengano influenzati dai campi magnetici degli altri cavi posti a stretto contatto. Qualcuno di voi riscontra questi comportamenti anomali? Io continuo a tenere monitorato e vi aggiorno, vediamo come va oggi. Scusate per il lungo post e grazie della vostra pazienza.   


   
RispostaCitazione
(@sbeccato)
Eminent Member Registered
Registrato: 6 annifa
Post: 21
 

Ciao Francesco481,

la mia pw non è ancora attiva ma con tutto quello che ho letto in rete mi sento di darti questi consigli:

1) quanto dici che di sera i conteggi iniziano a sballare, hai fatto caso se il casa "cambia qualcosa" ? Tipo verso quell'ora rientra qualcuno a casa e accende qualcosa. 

2) in base al punto sopra, può essere che all'interno dei sensori di corrente (TA) siano stati fatti passare anche fili di fase di altre sezioni di impianto?

3) stando alle specifiche NEURIO, hanno una sensibilità di 1w, quindi abbastanza precisi

4) riesci a fare foto dei TA e dei quadri elettrici aperti? Così vediamo di darti una mano


   
francesco481 reacted
RispostaCitazione
(@francesco481)
Trusted Member Owner
Registrato: 6 annifa
Post: 44
Topic starter  

Ciao, a casa tutto normale di sera. Ci sono i normali consumi. Sull'app però risulta che il fotovoltaico sta producendo energia e mi pare possa essere alquanto improbabile che alle 24.00 lo faccia. Oppure mi fa vedere che preleva energia dalla rete, quando la batteria e carica e quindi la stessa resta in standby, invece dovrebbe scaricare. Queste, fondamentalmente, sono le cose che non mi tornano ed era per questo che mi era venuto il dubbio sui TA.


   
RispostaCitazione
(@francesco481)
Trusted Member Owner
Registrato: 6 annifa
Post: 44
Topic starter  

Nel TA di casa passa solo il cavo della fase, in quello del fotovoltaico ne passano 2 perchè ho 2 impianti fotovoltaici e quindi 2 inverter.


   
RispostaCitazione
(@sbeccato)
Eminent Member Registered
Registrato: 6 annifa
Post: 21
 

 Questa sera/domattina controllo in che verso sono stati montati i miei e ti mando una foto.

Ci sarebbe da verificare con una pinza amperometrica se i TA neurio dicono il vero o no...


   
francesco481 reacted
RispostaCitazione
(@sbeccato)
Eminent Member Registered
Registrato: 6 annifa
Post: 21
 

Eccomi, perdona il ritardo...c'è qui l'installatore che ultima i lavori.

L'etichetta dei TA deve essere rivolta verso la sorgente, quindi:

1) TA produzione FTV con etichetta rivolta verso l'inverter
2) TA di consumo abitazione con etichetta rivolta verso il contatore ENEL della strada

 

Ho comunque visto che nella configurazione della PW è possibile invertire via SW la lettura dei valori, quindi se è un problema aprire i quadri elettrici e girare il TA, lo puoi fare/far fare lato configurazione


   
francesco481 reacted
RispostaCitazione
Condividi: