Distanza fra powerwall e quadro casa  

Pagina 1 / 2

Post: 6
Registered
Topic starter
(@marco79)
Active Member
Registrato: 4 settimanefa

Buonasera a tutti, a breve mi installeranno il FV e ho deciso di installare anche la powerwall ma mi dicono che la distanza massima fra quadro casa e batteria è massimo di 5 mt!
La parte elettrica del FV verrà messa in soffitta e vorrei mettere anche la batteria li vicino! Dalla soffitta al quadro casa ci saranno circa 30 mt di cavo! Secondo voi potrebbero esserci problemi, ovviamente il tutto dimensionato a dovere! Impianto trifase!  Ps il backup gateway non gestisce la trifase in uscita? O sbaglio? 

11 Risposte
Post: 1417
Moderator
(@alexxx)
Noble Member
Registrato: 3 annifa

Ciao Marco e benvenuto. Non mi risulta che ci sia questa necessità dei 5 metri di distanza massima; io ad esempio ho la batteria in garage, e il cavo fa molto di più di 5 metri per arrivare in casa. Però potrebbe essere che col nuovo backup gateway sia cambiato qualcosa, magari qualche altro utente che ha installato da poco ci farà sapere. L'importante, a mio parere, è piazzare le sonde di misura di produzione e prelievo il più vicino possibile ai rispettivi contatori (di produzione e di scambio).

Al momento credo l'installazione del PW2 sia monofase (salvo compensazioni di rete).

Risposta
Post: 17
Registered
(@gbnardo)
Active Member
Registrato: 1 annofa

Ciao, per la connessione elettrica non ci sono problemi, ho l’impianto fotovoltaico e la PW2 al quinto piano e il contatore al piano terra distante 50m, con il cavo di della sezione giusta non ci sono problemi. Discorso a parte per il gateway, io ho il vecchio gateway ed ho portato al quadro solo il TA.  Come anticipava ALEXXX la complicazione è il gateway. Se porti il gateway vicino al contatore devi garantirti la connessione con la batteria tramite RS485 che per tratti molto lunghi deve essere fatta a regola d’arte. Sono solo tre fili ma se in cavo non è schermato e non è collegato a massa come si deve in segnale digitale è disturbato e il gateway non riesce a colloquiare con la PW2. In genere gli installatori per non avere rogne con questa connessione impongono che sia tutto vicino. L’ RS485 fatta secondo specifiche copre ampiamente copre i tuoi 30metri. Naturalmente anche nel mio impianto per solo 3 metri la connessione RS485 non l’avevano fatta correttamente, me la sono ricalata. Il gateway lo devi anche collegare a internet ma li le cose sono più semplici (forse!)

Risposta
Post: 17
Registered
(@gbnardo)
Active Member
Registrato: 1 annofa

Direttamente dal manuale "Powerwall 2 AC Installation Manual with Backup Gateway 2"

Maximum Cable Length:
Backup Gateway to Powerwall(s) 150 ft (45 m)
Neurio Energy Meter to Backup Gateway (RS485 wired connection) 164 ft (50 m)
Backup Gateway to Internet router (wired Ethernet connection) 328 ft (100 m)

 

 

Risposta
Post: 6
Registered
Topic starter
(@marco79)
Active Member
Registrato: 4 settimanefa

Grazie mille a tutti.... installata oggi è accesa per test! Mi sembra che faccia un po’ troppo casino per essere dichiarata che si può installare anche in casa! La mia è installata in soffitta e appoggiata al pavimento!
avete qualche riscontro in merito alla rumorosità/vibrazioni???

Risposta
1 Risposta
Newsmodder
(@devix)
Registrato: 4 annifa

Illustrious Member
Post: 7600

@marco79

Io ce l’ho in garage che è nel seminterrato di casa, ma non mi è mai sembrata rumorosa.

Risposta