Forum


Backup Tesla arriva...
 
Notifiche
Cancella tutti

Backup Tesla arrivato sul mercato  

Pagina 1 / 5

Post: 51
Registered
(@stefano-67)
Trusted Member
Registrato: 9 mesifa

Ciao ragazzi, ho trovato quest'articolo, sembra che  il tanto  atteso backup Tesla sia finalmente arrivato sul mercato....Che "zuppa" però!

https://risparmiobollette.it/2020/02/05/backup-tesla-powerwall2-finalmente-disponibile/

 

89 Risposte
Post: 34
Registered
(@giotechno)
Eminent Member
Registrato: 3 annifa

Buon giorno, il peggio, per chi ha istallato precedentemente la PW2, è che non ha la possibilità di accedere alla detrazione fiscale del 50 %. Quindi in finale tra acquisto e istallazione del nuovo Gateway2 viene a costare quasi quanto una nuova batteria con detrazione fiscale. Visto l'alto costo del Gateway2 Tesla dovrebbe fare la proposta di ritirare il vecchio gateway e fare l'istallazione gratis, per premiare i clienti che hanno avuto fiducia. Io sono stato tra i primi in italia a istallare la PW2 nel luglio 2017. Questa proposta potrebbe essere un via per aiutare e premiare i propri clienti fedeli.

Risposta
1 Risposta
 Enzo
Registered
(@enzo)
Registrato: 2 annifa

Estimable Member
Post: 147

@giotechno Non è detto che si riesca a installare il gateway 2 se prima avevi il gateway 1, nel senso non è un semplice stacca e attacca, ma bisogna cambiare fisicamente le linee. Ogni impianto ha la sua e ci sono casi in cui non è possibile mettere il gateway 2

 

Risposta
Post: 1029
 Man
Moderator
(@some)
Noble Member
Registrato: 3 annifa

ottima notizia, finalmente.

oltretutto han pubblicato pure il decreto sul V2G che potrebbe, teoricamente spero forse mi illudo, aumentare l'autonomia del backup.

sarebbe figo avere una vettura che di fatto è un grande power bank Hmm  

Risposta
Post: 1237
Moderator
(@alexxx)
Noble Member
Registrato: 3 annifa

Sì buonanotte.
2800€ +IVA più magari i costi di installazione, più i costi e i tempi dell'ennesima pratica di allaccio.
Per quanto mi riguarda direi che il backup gateway 2 se lo possono tenere.
Tanto a casa mia se capita un black out all'anno è già tanto.
Due domande: @giotechno, perché non valgono più le detrazioni in caso di rimpiazzo?
In caso di nuova installazione sei obbligato ad accollarti il BUG2 o puoi scegliere di acquistare il gateway standard?

Risposta
11 Risposte
Moderator
(@devix)
Registrato: 3 annifa

Illustrious Member
Post: 5309

Ma il discorso e' proprio questo. Secondo me non e' un prodotto residenziale per il mercato italiano. Io credo di non aver mai avuto un blackout a casa!!!

Risposta
Owner
(@e-frapporti)
Registrato: 8 mesifa

Reputable Member
Post: 266

@devix

beati voi! nel mio paesino (prealpi veronesi) la linea è abbastanza disastrosa, in un anno non si contano i blackout, quasi tutti di pochi secondi, qualcuno (programmato) di qualche ora, in generale una gran seccatura

 

Risposta
Moderator
(@devix)
Registrato: 3 annifa

Illustrious Member
Post: 5309

Il tuo e' un caso decisamente particolare.

Risposta
Moderator
(@alexxx)
Registrato: 3 annifa

Noble Member
Post: 1237

@devix io ci stavo facendo un pensierino non tanto per il backup in sè, che appunto non rappresenta un grosso problema per me; più che altro perché ho puntato sull'autoconsumo e l'accumulo, e mi sarebbe piaciuto rimanere aggiornato con il meglio che offre la tecnologia del settore. In fondo, tutto sommato, era un capriccio.

 

Risposta
Registered
(@stefano-67)
Registrato: 9 mesifa

Trusted Member
Post: 51

@devix Beato te, qui sulle alte colline Biellesi ne abbiamo 2/3 all'anno, poi in caso di neve abbondante è quasi sicuro.....

 

Risposta
 Enzo
Registered
(@enzo)
Registrato: 2 annifa

Estimable Member
Post: 147

@alexxx Ciao Alex per almeno un anno il gateway uno sarà ancora disponibile, poi in futuro chi lo sà. Calcola che comunque il costo che dici tu per il solo prodotto  è troppo elevato. Magri rivenderlo a 2.800 € Smile

 

Risposta
Moderator
(@alexxx)
Registrato: 3 annifa

Noble Member
Post: 1237

@enzo 2800 € è la cifra riportata dall'articolo. Aspettiamo che Tesla aggiorni il sito, perché ora come ora sono ancora esposti i vecchi prezzi.

 

Risposta
Owner
(@criky)
Registrato: 3 annifa

Reputable Member
Post: 425

@alexxx scusate se sono OT, ma chiederei ad Alexxx se gli è arrivata? La mia compie 1 anno fra qualche giorno. Festeggiamo al Suc di Bs? 

 

Risposta
Moderator
(@alexxx)
Registrato: 3 annifa

Noble Member
Post: 1237

@criky se intendi la Model 3 no, non è ancora arrivata, anzi mi hanno posticipato la consegna dal 3 al 6 marzo. Santa pazienza...

 

Risposta
Owner
(@criky)
Registrato: 3 annifa

Reputable Member
Post: 425

@alexxx se è il 3 allora coincide con il compleanno di Saetta

 

Risposta
Registered
(@giotechno)
Registrato: 3 annifa

Eminent Member
Post: 34

@alexxx salve, le agevolazioni fiscali, per quanto è mia conoscenza, sono previste per i nuovi impianti e non sono previste per le modifiche o i miglioramenti. Per quanto riguarda le modifiche dell'impianto per inserire il nuovo Gateway2, mi sembrano eccessivo parlare di grandi modifiche.

La rete italiana, di proprietà e-distribuzione, ha zone con grandi problemi di blackout e di variazione rapide della tensione che va oltre i limiti dei requisiti della cei-021 che fanno spegnere gli inverter e la PW2.

 

Risposta
Post: 204
Owner
(@descro)
Estimable Member
Registrato: 3 annifa

Buongiorno amici del Forum.. ma vi siete fatti fare un preventivo da un'installatore certificato Tesla?

Io ho installato a fine Settembre 2019 2 Tesla PW2 con ovviamente il Geteway 1 su impianto fotovoltaico di 20 Kw con inverter trifase. Inutile dire che sono iper soddisfatto della mia scelta "il mio autoconsumo ad oggi che sta passando l'inverno è arrivato al 75% " ma per essere pienamente soddisfatto ho deciso di installare una terza batteria così da averne una per fase e quindi una migliore omogeneità.

L'ho ordinata a fine gennaio e quando si è reso disponibile il Backup Gateway 2 "ordinabile dal 14/2" ho chiesto se era possibile integrarlo nella nuova installazione.

Richiesta confermata ma a molto MENO del costo di cui state parlando .

Installazione prevista la prima settimana di Marzo.

Vi farò sapere

 

Risposta
25 Risposte
 Enzo
Registered
(@enzo)
Registrato: 2 annifa

Estimable Member
Post: 147

@descro Occhi che avendo il trifase, il back up non lo fà sul trifase, quindi se hai inverter fotovoltaici trifase questi in caso di back up ti si spengono, carichi trifasi non li puoi far andare in back up con questo prodotto. 

 

Risposta
Owner
(@descro)
Registrato: 3 annifa

Estimable Member
Post: 204

@enzo

Ho fatto il tuo stesso appunto all'installatore è mi ha risposto che non è proprio così...o meglio l'inverter tra fase in caso di blackout continua a funzionare ma l'immissione alle batterie è limitata a 5 kw anche se il fotovoltaico sta producendo di più e il back up va dedicato solo ad una fase , in sostanza quella che ti interessa maggiormente...

 

Risposta
 Enzo
Registered
(@enzo)
Registrato: 2 annifa

Estimable Member
Post: 147

@descro che inverter hai? 

 

Risposta
Owner
(@descro)
Registrato: 3 annifa

Estimable Member
Post: 204

@enzo

SolarEdge

 

Risposta
 Enzo
Registered
(@enzo)
Registrato: 2 annifa

Estimable Member
Post: 147

@descroCiao ho impiegato un pò a risponderti perchè ho chiesto info. Io installo come inverter solo SMA.  SMA mi ha risposto per iscritto che il funzionamento di inverter trifase , in caso di back up e quindi gli mancano due fasi non è garantito. In pratica si spegne tutto. Poi magari il tuo solar edge lavora in maniera differente.

Ciao

 

Risposta
Owner
(@descro)
Registrato: 3 annifa

Estimable Member
Post: 204

@enzo Ciao ,

installato la scorsa settimana , ti confermo che funziona anche su impianto trifase , al momento del black out l'inverter rimane acceso e continua a caricare le PW2... non ho ancora capito però se limita la potenza oppure no... devo fare delle prove quando sta producendo tanto. Ti farò sapere

 

Risposta
Owner
(@descro)
Registrato: 3 annifa

Estimable Member
Post: 204

[img] [/img]

Risposta
Moderator
(@alexxx)
Registrato: 3 annifa

Noble Member
Post: 1237

@descro

Accidenti che impianto da paura! Congratulazioni!!
Riassumendo: FV trifase da 20 kW (spero non più di 20 kW altrimenti ci rimetti con lo scambio sul posto) con inverter Solaredge; sistema di accumulo Tesla da 40,5 kWh, composto da 3 PW2, uno per fase, governati dal nuovo backup gateway 2.
Per ottimizzare questo impianto è fondamentale, secondo me, riuscire a bilanciare i carichi sulle tre fasi, altrimenti rischi di avere ad esempio una batteria sempre scarica e le altre due sempre cariche.
Non conosco i tuoi consumi, ma con un impianto del genere puoi anche pensare di raggiungere la totale autosufficienza (escludendo di ricaricare sempre a casa la MX però).
Così a occhio un sistema di accumulo del genere sarà costato sui 20 mila euro minimo, che diventano 10 mila con le detrazioni.
Ti sei fatto un'idea di quanti anni ti servono per ammortizzare l'investimento?

 

Risposta
Owner
(@descro)
Registrato: 3 annifa

Estimable Member
Post: 204

@alexxx

Grazie Alexxx!

Si FV 20Kw quindi non officina energetica (ma comunque lo scambio sul posto non sarebbe compromesso, si dovrebbe però pagare una tassa...almeno così mi hanno spiegato)

Ho cercato di distribuire i carichi al meglio sulle fasi ma comunque non credo ci sia il rischio di cui parli, sembra si comportino come un'unica entità.

la mia casa consuma molto, soprattutto in estate con raffrescamento a pavimento , piscina riscaldata ecc.. La MX e La M3 le carico generalmente in azienda e sporadicamente a casa.

L'impianto l'ho fatto in 2 Step, ad ottobre ho installato le prime 2 batterie con Getway 1 ...15k e a Marzo di quest'anno la terza batteria e sostituito G1 con G2 ...9,5k

Sinceramente non ho fatto i conti di quanto mi servirà per ammortizzare ma ti dico solo che le prime 2 bollette del 2019 sommavano 1240 euro (impianto FV di 6kW) e le prime 2 del 2020 (ampliamento FV portandolo a 20KW+ 2 PW2) sommano 506 euro.

 

 

 

Risposta
Owner
(@criky)
Registrato: 3 annifa

Reputable Member
Post: 425

@descro anch'io ho in mente nei prossimi 3 anno di fare una cosa del genere, quando mi "lascerà" la caldaia e passerò il green. 

 

Risposta
Owner
(@descro)
Registrato: 3 annifa

Estimable Member
Post: 204

@criky

Magari tra 3 Anni ci sarà la PW3 con maggiore autonomia...

Risposta
Owner
(@criky)
Registrato: 3 annifa

Reputable Member
Post: 425

@descro  o il Tesla roof! 

Risposta
Moderator
(@alexxx)
Registrato: 3 annifa

Noble Member
Post: 1237

@criky per quello la vedo dura sai? Se ne parla da anni ma non arriva mai...il Solar Roof è al momento l'unica promessa non mantenuta da Elon Musk.

Risposta
Owner
(@criky)
Registrato: 3 annifa

Reputable Member
Post: 425

@alexxx sono un persona paziente. 

Risposta
Moderator
(@devix)
Registrato: 3 annifa

Illustrious Member
Post: 5309

Il mese scorso nella Giga New York (Buffalo) hanno prodotto 1000 solar roof.
Arriva arriva

Risposta
Moderator
(@alexxx)
Registrato: 3 annifa

Noble Member
Post: 1237

@devix è da anni che li producono e li vendono in piccolissime quantità negli USA. In Italia sono prenotabili già dal 2018 o addirittura 2017.

Io se volessi farmi un impianto fotovoltaico adesso, non mi metterei certo ad aspettare il Solar Roof che potrebbe arrivare fra un mese come fra 5 anni; opterei serenamente per un impianto tradizionale.

Risposta
Registered
(@denisj)
Registrato: 3 annifa

Estimable Member
Post: 229

@descro

Scusami... una domandina...

Se va via la corrente dalla rete ed entra il backup 

ti si spegne il PC o rimane accesso ? 

 

Lo chiedo perche nella mia zona i blackout di solito durano tipo un secondo. E ce ne sono tanti durante l'anno. 

La corrente va via giusto quanto serve per spegnere i PC in casa mia. 

 

Grazie 

Denis

Risposta
Moderator
(@alexxx)
Registrato: 3 annifa

Noble Member
Post: 1237

@denisj in teoria rimane tutto acceso. Tu non ti accorgi neanche che c'è stato il black out. Aspettiamo comunque conferma da Descro.

Risposta
Owner
(@descro)
Registrato: 3 annifa

Estimable Member
Post: 204

@denisj

Ciao Denis,

Si rimane acceso come fosse sotto UPS...

...se hai un'impianto monofase funziona tutto senza distinzione, se invece hai un'impianto trifase come il mio devi scegliere su che fase far funzionare il backup, sceglierai quindi la fase dedicate alle prese elettriche.

 

Risposta
 Enzo
Registered
(@enzo)
Registrato: 2 annifa

Estimable Member
Post: 147

@descro ok grazie

 

Risposta
Owner
(@descro)
Registrato: 3 annifa

Estimable Member
Post: 204

@enzo

Ciao Enzo,

in questi giorni chiuso in casa , ho fatto delle prove ... hai ragione tu ,l'inverter trifase quando manca tensione si spegne!

O meglio per normativa il backup G2 lo fa spegnere...ho quindi chiamato l'ingegnere che si è occupato della progettazione della mia installazione chiedendo il perché durante l'installazione mi hanno fatto vedere che invece rimaneva acceso.

Mi ha risposto che il G2 lo può fare ma la normativa Italiana non lo permette e quando sarà aggiornata permetteranno al sistema di funzionare.

Mi scuso quindi se ho insistito sulla cosa e magari ti ho fatto perdere tempo, ma l'ho visto funzionare e i ragazzi che l'hanno installato mi hanno fatto vedere che era possibile farlo.

 

Risposta
 Enzo
Registered
(@enzo)
Registrato: 2 annifa

Estimable Member
Post: 147

@descro Ciao Descro, grazie della info. Mi spiace per te, ma allora vuol dire che quel che spiegano ai corsi è corretto. Poi ovvio sperimentare è sempre la cosa migliore. Mi fà specie però se in fase di installazione ti hanno fatto vedere che funzionava perchè non possiamo cambiare i firmware a nostro piacimento e inserire normative diverse. Occhio se hai carichi trifase in casa ( esempio motori trifasi ) perchè se hai tutto sotto back up fai una strage di apparecchiature e ti bruciano andando in monofase se erano trifase

Risposta
Owner
(@descro)
Registrato: 3 annifa

Estimable Member
Post: 204

@enzo

Alzo le mani Enzo, ho avuto rassicurazioni sia da Tesla prima dell'acquisto che dall'installatore ufficiale che avrebbe funzionato su trifase...peccato che hanno detto una mezza verità...

Per intercedi , la mia è una fissa, perché abito qui da 10 anni e a parte qualche sporadica caduta di tensione, avrò visto forse un paio di blackout tra l'altro segnalati dall'Enel per manutenzione.

Per i carichi in trifase , durante dell'installazione mi hanno chiesto cosa fosse in trifase " ho solo la pompa di calore piscina " e l'hanno esclusa mi hanno poi chiesto che fase volessi alimentare durante il blackout " io le ho divise in Luci , Prese e Clima/Caldaia" ho scelto Prese.

Buona giornata

Risposta
 Enzo
Registered
(@enzo)
Registrato: 2 annifa

Estimable Member
Post: 147

@descro bene, la mia era solo una rassicurazione, non che ti avevano lasciano attaccato sotto i carichi trifase e poteva esserci il guasto. Tutto ok allora , bene.

Risposta
Owner
(@cautery)
Registrato: 1 annofa

Estimable Member
Post: 238

@descro

 

Se posso chiederti, chi si potrebbe sentire di serio in Veneto per istallazione PW2 + questo gateway 2 che ancora non ho capito a cosa serva (e se sia obbligatorio avere).

 

Sono ancora valide le detrazioni fiscali?

Risposta