Ciao, io ho installato il Wall connector qualche giorno fa.
Installazione in trifase, abbiamo utilizzato 5 cavi da 4 mm come da specifiche Tesla.
Wall Connector settato su posizione 8 riesco a caricare la mia M3P nei seguenti tempi, intervenendo sul settaggio ampere sul touch (in base alla corrente che ho disponibile):
16A - 63 km/h consumo 11Kwh ca
6A - 23 km/h consumo 4,5 Kwh ca
5A - 20 km/h consumo 4,0 Kwh ca
Scusate,
occupandomi di sicurezza sul lavoro e antincendio mi permetto di ricordare a tutti coloro che intendono aumentare la potenza installata nell'impianto privato che è obbligatorio far progettare la modifica a un professionista. Troppo spesso oltre a responsabilità penali si è chiamati a rispondere anche civilmente in caso di guai.
Quando leggo 11KW o 15KW in civili abitazioni mi pongo delle domande.
Ho visto troppe persone piangere ....dopo.
Perdonate il pistolotto!
Leggo e rimango basito sulla facilità con la quale vengono date delle indicazioni,
si parla solo di sez. cavi,
e la lunghezza dei cavi? Il cavo che arriva al QG è idoneo?
il fornitore è in grado di garantire la potenza richiesta? Non sempre soprattutto nelle città.
questo elemento agisce anche sul rendimento dell'impianto e sul conseguente tempo di ricarica
Ribadisco il consiglio: fatevi fare in progettino da un professionista. Almeno se capita qlc. penalmente siete difendibili e civilmente potete fare rivalsa.
Altra domanda su questo tema nell'attesa dell'arrivo della nuova M3... quale wall connector installare? Quello Tesla o altro?
Ho provato a cercare nelle varie conversazioni ma non ho trovato risposte esaustive.
Grazie a tutti per l'aiuto.