Ciao,

a fine luglio ho fatto sostituire il vecchio gateway (installato a dicembre 2018 assieme al PW2) con il nuovo Backup Gateway dallo stesso installatore. Dopo l'installazione abbiamo simulato un blackout staccando il contatore ENEL fuori casa e il Backup Gateway ha commutato istantaneamente sulla batteria senza interrompere l'erogazione di corrente in casa (non si è spento nemmeno il router), ma l'inverter del fotovoltaico SMA Sunny Boy ha scollegato i pannelli interrompendone la produzione di energia. Abbiamo aspettato una decina di minuti ma niente, non ne ha voluto sapere di ricollegare il fotovoltaico nonostante il Backup Gateway gli stesse fornendo la tensione ai morsetti (come si vedeva dal display dell'inverter) simulando così l'alimentazione da parte di Enel (questo è il  funzionamento che mi ha spiegato l'installatore). Soltanto quando abbiamo riattivato il contatore Enel tutto è tornato alla normalità, inclusa al riconnessione dell'inverter del fotovoltaico e la produzione di energia.

Durante la configurazione SW del Backup Gateway l'installatore ha però dovuto scegliere come opzione l'inverter "SB 6000TL-22" in quanto il mio modello "SB 6000TL-21" non era presente nell'elenco fornito da Tesla.

Qualcuno ha sperimentato un problema simile ? Il vostro inverter continua a far funzionare il fotovoltaico durante la modalità di backup ?

Sapete inoltre se a livello normativo devo comunicare a qualche ente che la mia casa ora funziona "ad isola" ed è alimentata dalla batteria in caso di blackout ?

Grazie

Etichette discussione
15 Risposte
Post: 72
Registered
(@andreadfc)
Trusted Member
Registrato: 2 annifa

Meglio che aspetti qualche esperienza diretta, però io intanto ti scrivo che avevo letto proprio in questo forum che attualmente la normativa italiana prevede l'obbligatorio distacco dei pannelli solari quando è in funzione il backup gateway.

Risposta
Post: 1313
Moderator
(@alexxx)
Noble Member
Registrato: 3 annifa

La questione normativa è sempre stata piuttosto confusa. Cerco di riassumere quello che più o meno ho capito. Quando ho installato io (2017), sono certo che la normativa prevedesse, in caso di blackout, il distacco di tutti i dispositivi in grado di immettere energia in rete (es. fotovoltaico e PW2). Il backup gateway esisteva già, ma non veniva commercializzato in Italia per questo motivo (o almeno così mi era stato spiegato). Il fatto che ora hanno iniziato ad installare i BUG anche da noi, ci ha fatto dedurre che evidentemente hanno modificato la normativa. L’unico che attualmente è tenuto a conoscere questi aspetti normativi è il tuo installatore.

L’unica cosa che mi sento di dire è che non penso che il tuo sia un impianto ad isola, perché non credo che tu ti sia staccato dalla rete, né in prelievo né in cessione. Ciò nonostante, è possibile che si debba comunque comunicare la modifica dell’impianto al distributore e/o a Terna. Ma ancora una volta è il tuo installatore che è tenuto a sapere queste cose.

Risposta
Post: 9
Registered
(@caliban)
Active Member
Registrato: 3 mesifa

@andreadfc quando ho installato la PW2 con il primo gateway la normativa prevedeva il distacco sia della batteria che dei pannelli in caso di blackout, ma se ora è consentito l'uso della batteria perchè con il gateway 2 la casa viene "isolata" dalla rete esterna non si capisce perchè non si dovrebbero poter usare anche i pannelli. Vabbè che siamo in Italia, ma il Bakcup Gateway è stato omologato con tutti i crismi altrimenti non potrebbero nemmeno commercializzarlo (si spera..)

Risposta
Post: 9
Registered
(@caliban)
Active Member
Registrato: 3 mesifa

@alexxx il mio installatore mi ha spergiurato che invece è proprio così: quando entra in funzione il Backup Gateway scatta un relè al suo interno (e si sente distintamente) che disconnette il circuito di casa dalla rete, creando di fatto un temporaneo funzionamento "ad isola". Addirittura il gateway fornisce una tensione precisa all'inverter del fotovoltaico (che dipende da costruttore e modello) per fargli credere che la rete ci sia ancora e consentirgli di riconnettere i pannelli dopo la disconnessione causata dall'assenza della tensione esterna. Per la questione normativa il mio installatore dice che non devo comunicare nulla oltre a quello che ho già fatto , ma ferma restando la sua buona fede volevo fare un double check...