Buona sera a tutti, leggevo questo post perché non riesco a trovare soluzione al mio problema.
Wall connector installato con cavo da 6 mm dedicato dal contatore salvavita intermedio.
Accendo l'impianto e in Wall Connector inizia con la sequenza e subito emette 4 lampeggi rossi. Questo dovrebbe indicare alta o bassa tensione in ingresso.
Ho misurato e risulta 238/239 volt.
Cosa può essere???
Se inposto la corrente a 0 inizia la sequenza il Wall Connector emette dei rumori come di relè e poi anche in questo caso 4 lampeggi rossi.
Buonasera @faschian
Ho spostato la discussione, non si interviene in una discussione come hai fatto tu, ocio che poi l'admin s'incazza eh! 🙂
Attenzione alla lunghezza del cavo dal Wall conn. al contatore, la sezione varia in funzione della lunghezza.
Perchè hai impostato la corrente a zero? metti almeno 5-6A.
Hai provato a fare un reset?
@divh chiedo scusa, non sono molto pratico di forum.
Il cavo è un 6 mmq e dista dal contatore circa 14 metri.
avevo messo a zero per seguire ciò che veniva indicato nel video della Tesla.
ho provato anche a 6 ampere ma sempre il solito errore.
Scusate ma la tensione di 238 volt in monofase è alta???
no assolutamente, anzi il range è 180 - 264V (almeno da manuale) attenzione, tensione fase - neutro.
Non hai detto se è collegato monofase o trifase.
@faschian 238V non e' alta. Durante il lockdown con i pannelli solari che caricavano a manetta e le fabbriche chiuse che non assorbivano corrente ho letto anche 254 volt in casa e la Tesla caricava tranquillamente. Anzi, la usavo per abbassare la tensione ed evitare che l'inverter fotovoltaico andasse in protezione 🙂
Hai eseguito la procedura di reset come a pag. 27 del manuale del wall connector?
In caso negativo posta foto dei collegamenti che hai effettuato e dicci se usi trifase o monofase.
Allora il mio impianto é in monofase, ho eseguito alla lettera la procedura di reset.
Ho provato ora a variare il potenziometro selezionando prima la posizione 1 (6 ampere) e qui tutto regolare, La posizione 2 (8 ampere) e anche qui tutto regolare, la posizione 3 (10 ampere) e anche qui tutto ok. Quando imposto la posizione 4 quindi 13 ampere si accende e lampeggia la luce rossa 4 volte.
grazie a tutti per le risposte.
mi sa che oltre i 10A hai una bella caduta di tensione che porta a dare l'allarme.
La tensione va provata con il carico, diversamente hai una lettura reale della condizione di non lavoro.
Se puoi guarda che tensione segna la macchina con assorbimento 10A, meglio sarebbe potessi appurarlo con tester (serio).
Posso confermare che ha casa è normale avere 238/240 V e il mio wall charger ha sempre funzionato bene. Impianto collegato in trifase.
Ciao, mi hanno appena installato il Wall Connector che funziona correttamente, solo non è presente nessuna luce o led, e non mi pare normale, che ne pensate?
Esatto, funziona ma no led, deve ripassare l’installatore a ripristinare allora, io non apro prima di lui. Grazie @noos