Forum


Problemi Tesla Wall...
 
Condividi:
Notifiche
Cancella tutti

Ciao a tutti e benvenuti sul nostro forum! In questo forum è richiesta la presentazione nella sezione apposita (CLICCA QUI PER APRIRLA) prima di postare, altrimenti i tuoi post non saranno visibili!

Ne approfitto anche per ricordare a tutti che abbiamo un regolamento (CLICCA QUI PER APRIRLO) e va letto e rispettato!

ATTENZIONE! I POST INSERITI NELLE DISCUSSIONI, SE NON INERENTI, VENGONO CANCELLATI E LE DISCUSSIONI CHE DEVIANO TROPPO DALL‘ARGOMENTO CHIUSE.

ATTENZIONE! CAUSA SPAM SIAMO STATI OBBLIGATI AD ATTIVARE L'APPROVAZIONE MANUALE DEI POST PER I NUOVI UTENTI! NON SERVE FARE PIU POST SE NON SI VEDE IL PROPRIO PUBBLICATO MA ATTENDERE CON PAZIENZA! GRAZIE!

Problemi Tesla Wall Connector

Pagina 1 / 2

(@faschian)
Active Member Registered
Registrato: 4 annifa
Post: 8
Topic starter  

Buona sera a tutti, leggevo questo post perché non riesco a trovare soluzione al mio problema.

Wall connector installato con cavo da 6 mm dedicato dal contatore salvavita intermedio.

Accendo l'impianto e in Wall Connector inizia con la sequenza e subito emette 4 lampeggi rossi. Questo dovrebbe indicare alta o bassa tensione in ingresso.

Ho misurato e risulta 238/239 volt.

Cosa può essere???

Se inposto la corrente a 0 inizia la sequenza il Wall Connector emette dei rumori come di relè e poi anche in questo caso 4 lampeggi rossi.


   
Citazione
(@divh)
Illustrious Member Admin
Registrato: 8 annifa
Post: 5448
 

Buonasera @faschian

Ho spostato la discussione, non si interviene in una discussione come hai fatto tu, ocio che poi l'admin s'incazza eh! 🙂

Attenzione alla lunghezza del cavo dal Wall conn. al contatore, la sezione varia in funzione della lunghezza.

Perchè hai impostato la corrente a zero? metti almeno 5-6A.

Hai provato a fare un reset?


   
RispostaCitazione
(@faschian)
Active Member Registered
Registrato: 4 annifa
Post: 8
Topic starter  

@divh chiedo scusa, non sono molto pratico di forum.

Il cavo è un 6 mmq e dista dal contatore circa 14 metri.

avevo messo a zero per seguire ciò che veniva indicato nel video della Tesla. 
ho provato anche a 6 ampere ma sempre il solito errore.

Scusate ma la tensione di 238 volt in monofase è alta???


   
RispostaCitazione
(@divh)
Illustrious Member Admin
Registrato: 8 annifa
Post: 5448
 

@faschian

no assolutamente, anzi il range è 180 - 264V (almeno da manuale) attenzione, tensione fase - neutro.

Non hai detto se è collegato monofase o trifase.


   
RispostaCitazione
(@maxrsm)
Eminent Member Registered
Registrato: 4 annifa
Post: 22
 

@faschian 238V non e' alta. Durante il lockdown con i pannelli solari che caricavano a manetta e le fabbriche chiuse che non assorbivano corrente ho letto anche 254 volt in casa e la Tesla caricava tranquillamente. Anzi, la usavo per abbassare la tensione ed evitare che l'inverter fotovoltaico andasse in protezione 🙂


   
RispostaCitazione
 Noos
(@noos)
Illustrious Member Moderator
Registrato: 8 annifa
Post: 7528
 

Hai eseguito la procedura di reset come a pag. 27 del manuale del wall connector?

In caso negativo posta foto dei collegamenti che hai effettuato e dicci se usi trifase o monofase.

 


   
RispostaCitazione
(@faschian)
Active Member Registered
Registrato: 4 annifa
Post: 8
Topic starter  

Allora il mio impianto é in monofase, ho eseguito alla lettera la procedura di reset.

Ho provato ora a variare il potenziometro selezionando prima la posizione 1 (6 ampere) e qui tutto regolare, La posizione 2 (8 ampere) e anche qui tutto regolare, la posizione 3 (10 ampere) e anche qui tutto ok. Quando imposto la posizione 4 quindi 13 ampere si accende e lampeggia la luce rossa 4 volte. 

grazie a tutti per le risposte.


   
RispostaCitazione
 Noos
(@noos)
Illustrious Member Moderator
Registrato: 8 annifa
Post: 7528
 

@faschian

mi sa che oltre i 10A hai una bella caduta di tensione che porta a dare l'allarme.

La tensione va provata con il carico, diversamente hai una lettura reale della condizione di non lavoro.

Se puoi guarda che tensione segna la macchina con assorbimento 10A, meglio sarebbe potessi appurarlo con tester (serio).

 


   
RispostaCitazione
(@swisselectric)
Noble Member Friend
Registrato: 7 annifa
Post: 1043
 

Posso confermare che ha casa è normale avere 238/240 V e il  mio wall charger ha sempre funzionato bene. Impianto collegato in trifase. 


   
RispostaCitazione
(@onirob)
Trusted Member Owner
Registrato: 4 annifa
Post: 47
 

Ciao, mi hanno appena installato il Wall Connector che funziona correttamente, solo non è presente nessuna luce o led, e non mi pare normale, che ne pensate?


   
RispostaCitazione
 Noos
(@noos)
Illustrious Member Moderator
Registrato: 8 annifa
Post: 7528
 

@onirob

Stai dicendo che carica la vettura ma non hai la striscia dei led illuminata?

Se è cosi non è normale.


   
OniRob reacted
RispostaCitazione
(@onirob)
Trusted Member Owner
Registrato: 4 annifa
Post: 47
 

Esatto, funziona ma no led, deve ripassare l’installatore a ripristinare allora, io non apro prima di lui. Grazie @noos


   
RispostaCitazione
(@sirgian)
Estimable Member Owner
Registrato: 4 annifa
Post: 81
 

@onirob

probabilmente l’elettricità non ha collegato la “linguetta elettrica” che alimenta la striscia...( era successo anche a me, deve svitare il coperchio e collegare la “ linguetta” che alimenta il led)....è un lavoro di due minuti

 

 


   
OniRob reacted
RispostaCitazione
(@onirob)
Trusted Member Owner
Registrato: 4 annifa
Post: 47
 

@sirgian

ok grazie allora ci guardo io 


   
RispostaCitazione
(@onirob)
Trusted Member Owner
Registrato: 4 annifa
Post: 47
 

@sirgian

infatti era quello, tutto ok ?


   
RispostaCitazione
Pagina 1 / 2
Condividi: