Buona sera a tutti, leggevo questo post perché non riesco a trovare soluzione al mio problema.

Wall connector installato con cavo da 6 mm dedicato dal contatore salvavita intermedio.

Accendo l'impianto e in Wall Connector inizia con la sequenza e subito emette 4 lampeggi rossi. Questo dovrebbe indicare alta o bassa tensione in ingresso.

Ho misurato e risulta 238/239 volt.

Cosa può essere???

Se inposto la corrente a 0 inizia la sequenza il Wall Connector emette dei rumori come di relè e poi anche in questo caso 4 lampeggi rossi.

15 Risposte
Post: 4760
Admin
(@divh)
Famed Member
Registrato: 5 annifa

Buonasera @faschian

Ho spostato la discussione, non si interviene in una discussione come hai fatto tu, ocio che poi l'admin s'incazza eh! 🙂

Attenzione alla lunghezza del cavo dal Wall conn. al contatore, la sezione varia in funzione della lunghezza.

Perchè hai impostato la corrente a zero? metti almeno 5-6A.

Hai provato a fare un reset?

Risposta
3 Risposte
Registered
(@faschian)
Registrato: 3 mesifa

Active Member
Post: 8

@divh chiedo scusa, non sono molto pratico di forum.

Il cavo è un 6 mmq e dista dal contatore circa 14 metri.

avevo messo a zero per seguire ciò che veniva indicato nel video della Tesla. 
ho provato anche a 6 ampere ma sempre il solito errore.

Scusate ma la tensione di 238 volt in monofase è alta???

Risposta
Admin
(@divh)
Registrato: 5 annifa

Famed Member
Post: 4760

@faschian

no assolutamente, anzi il range è 180 - 264V (almeno da manuale) attenzione, tensione fase - neutro.

Non hai detto se è collegato monofase o trifase.

Risposta
Registered
(@maxrsm)
Registrato: 1 annofa

Eminent Member
Post: 20

@faschian 238V non e' alta. Durante il lockdown con i pannelli solari che caricavano a manetta e le fabbriche chiuse che non assorbivano corrente ho letto anche 254 volt in casa e la Tesla caricava tranquillamente. Anzi, la usavo per abbassare la tensione ed evitare che l'inverter fotovoltaico andasse in protezione 🙂

Risposta
Post: 5617
 Noos
Moderator
(@noos)
Illustrious Member
Registrato: 5 annifa

Hai eseguito la procedura di reset come a pag. 27 del manuale del wall connector?

In caso negativo posta foto dei collegamenti che hai effettuato e dicci se usi trifase o monofase.

 

Risposta
Post: 8
Registered
(@faschian)
Active Member
Registrato: 3 mesifa

Allora il mio impianto é in monofase, ho eseguito alla lettera la procedura di reset.

Ho provato ora a variare il potenziometro selezionando prima la posizione 1 (6 ampere) e qui tutto regolare, La posizione 2 (8 ampere) e anche qui tutto regolare, la posizione 3 (10 ampere) e anche qui tutto ok. Quando imposto la posizione 4 quindi 13 ampere si accende e lampeggia la luce rossa 4 volte. 

grazie a tutti per le risposte.

Risposta
1 Risposta
 Noos
Moderator
(@noos)
Registrato: 5 annifa

Illustrious Member
Post: 5617

@faschian

mi sa che oltre i 10A hai una bella caduta di tensione che porta a dare l'allarme.

La tensione va provata con il carico, diversamente hai una lettura reale della condizione di non lavoro.

Se puoi guarda che tensione segna la macchina con assorbimento 10A, meglio sarebbe potessi appurarlo con tester (serio).

 

Risposta
Post: 1014
Friend
(@swisselectric)
Noble Member
Registrato: 4 annifa

Posso confermare che ha casa è normale avere 238/240 V e il  mio wall charger ha sempre funzionato bene. Impianto collegato in trifase. 