Salve sto facendo fare i lavori ad un elettricista per mettere la corrente da 4,5 kwh in garage.
Che presa devo far montare a muro? una semplice schuko come quella degli elettrodomestici di casa o una indiustriale?
Grazie
Molto meglio una industriale (presa blu 16 A)
Con la blu da 16A non sfrutti i 4,5 kw... l'aumento di potenza sarebbe inutile.
Devi mettere una blu CE da 32A
Sappi che se metti una schuko vengo a casa tua con un bastone.... poi fai come ti pare
A parte gli scherzi anche se teoricamente la schuko può sopportare fino a 16A un conto sono i carichi spot (tipo il forno, l'asciuga capelli....) un conto è un uso costante e prolungato, comunque l'UMC si regola in base alla tipologia di connettore usato. Visto il costo irrisorio di poche decine di euro quoto @gene, una spina industriale interbloccata è più appropriata e molto più solida inoltre con l'UMC puoi arrivare fino a 16A invece se attacchi la schuko è più basso mi pare 13A.... se metti quella blu da 32A ancora meglio
Se il contatore è dedicato SOLO al garage e se la tensione ai morsetti è ottimale, allora si possono fare anche i 32A.
Così mi pare lui dica nel primo post...
La tensione che c'entra? Anzi a maggior ragione se è bassa con 16A sfrutti ancora meno la potenza disponibile...
Se la tensione si abbassa sotto carico ti ritrovi che l'auto o ferma la ricarica oppure diminuisce l'intensità. Personalmente ho questo problema, quindi pur avendo 6kW di contatore, difficilmente ho i 16A stabili.
...industriale blu 32A e sei tranquillo....( in ogni caso puoi regolare limiti inferiori dall’auto).
adesso ho capito cosa intendevi però qui Entriamo nel campo della patologia, per un consiglio generico nel campo della fisiologia io non partirei mettendo un collo di bottiglia... se poi ci saranno problemi magari vedrà come affrontarli però tapparsi le ali in partenza io eviterei
Puoi anche valutare un Wall Connector. Hai una spesa maggiore, ma la comodita' di avere il cavo sempre pronto e la scurezza del funzionamento.
Grazie a tutti
allora vada per l'industriale CE blu da 32 A
allora vada per l'industriale CE blu da 32 A
Ottimo. Ricorda che se hai 4,5kW dedicati, devi impostare dall'auto un limite di amperaggio di 20A.
Ma l'UMC standard con spina industriale non arriva solo a 16A?
Esiste anche l'UMC a 32?
Dove si prende?